Контроль линий, Контроль линий
 
Цитата
Игорь Неплохов пишет:
Цитата
admin пишет:

Вы забыли, что в громкоговорителе стоит согласующий трансформатор, который высокое входное сопротивление (напряжение) преобразует в низкое сопротивление динамической головки, т. е. 6 кОм в 4 или 8 Ом.

Если импеданс 6 к, то на 30 В ток 5 мА и мощность равна 0,15 Вт.

Надеюсь в ТОЭ не написано, что в трансформаторе мощность увеличивается обратно пропорционально коэффициенту трансформации?

В трансформаторе только потери есть.

Я думаю, что Вы ошибаетесь, уважаемый admin, вот у японцев все сходится:

импеданс 2 кОм, линия 100 В, мощность 5 Вт. Проверяем: 100В/2кОм=50 мА, 100 В х 50 мА = 5 Вт. Рис. 6.

http://www.security-bridge.com/biblio...ovewateli/



Ваш импеданс 6 кОм даже на 120 В дает ток 20 мА и мощность 2,4 Вт.

А на 30 В ток 5 мА и, соответственно, 150 мВт на входе и на выходе.
Цифры, приведённые в предыдущем ответе не относятся к какому-либо конкретному громкоговорителю. Это просто пример, на котором была показана разница между активным и реактивным сопротивлениями и, что трансформатор - это преобразователь реактивных сопротивлений.
Если у вас есть конкретный вопрос по нашим громкоговорителям "Глагол" - готовы на них ответить.
 
Цитата
Владимир пишет:
Здравствуйте!

Систему линий вещания построили по Вашей схеме, с добавочными резисторами на этажах и динамиках.

При снятии одного из динамиков индикации о неисправности линии на Тромбоне-ПУ-4 нет.

Подскажите более подробно как контролируются линии на КЗ и обрыв. Заранее благодарен.


Где взять эту схему??
Изменено: Иг - 22.05.2013 20:29:15
 
Цитата
Иг пишет:
Где взять эту схему??
Схема есть в нашем руководстве по проектированию СОУЭ на базе оборудования марки "Тромбон". Смотрите наш сайт www.trombon.org раздел "Документация"
 
ТРОМБОН-ПУ-М 16 КАНАЛЬНЫЙ

доброго времени суток, столкнулись с проблемой. очень плохо идет контроль линий.


1 - 13,5
2 - 9,8
3 - 9,1
4 - 11
5 - 10,1
6 - 12,3
7 - 11,6
8 - 10,1
9 - 707


откидываем 5-9 линии, линии выходит в ошибку, мы довольны... откидываем 1-4 линии - тишина... кроме 3

на каждой линии от 50-60/65 (ГЛАГОЛ-СМ, INTER-M) динамиков..., что делаем не так, помогите
 
Пришлите Ваш вопрос по эл. почте на нашу эл. почту info@trombon.org в тех. поддержку.
 
У меня к вам 2 вопроса. Успользуемое оборудование - Тромбон ПУ-4, УМ-240, БП-21, Громкоговорители Глагол-Н1-1.
1. Почему о резисторах перед каждым громкоговорителем можно узнать только на форуме? Я просмотрел инструкции к вышеперечисленному оборудованию и там нет даже упоминания о них! Я уж не говорю о их номинале. Монтаж был полтора года назад. Где офицальная информация о резисторах в линии не на форуме и без опечаток??
2. Имеется уже смонтированное оповещение на 4 этажа. Сопротивление каждой линии (одна линия один этаж):
1. 17 ом
2. 6 ом
3. 7 ом
4. 87 ом

На линиях 1-3 этажа порядка 40-50 динамиком на линии. На 4 линии гораздо меньше.
Что можно предпринять в нашем случае? Конечно вешать по 2 резистора в каждый динамик не очень то хочется. Линия каждого этажа имеет два направления (Древовидная топология). Можно ли просто поставить резисторы 10 Ом 2 Вт. В 1-3 этажи по одному на каждую ветку?
Изменено: Вячеслав Смирнов - 24.01.2014 10:28:20
 
Уважаемый Вячеслав Смирнов. В настоящее время в связи с внесёнными изменениями в схему контроля линий приборов управления, никакие дополнительные резиторы для каждого громкоговорителя не нужны. В описаниях на аппаратуру нет указаний на применение дополнительных резисторов, т.к. это касается в первую очередь проектировщиков, а не инсталяторов. Эти указания есть в рекомендациях по проектированию СОУЭ. Рекомендации есть на нашем сайте www.trombon.org в разделе "Документация" п.2 "Пособия по СОУЭ, типовые проекты" По этой ссылке.
 
К сожалению наш прибор "Тромбон ПУ-4" не самой новой версии. В инструкции на титульном листе написано "Москва 2009", (ТУ 4371-001-88310620-08). Прибору 2 года минимум, но можно уточнить возраст и версию по паспорту (Нет на руках). Я понял речь идет об "Обучении контроля линии", т.е. каким бы ни было сопротивление линии - прибор записывает его в память и контролирует именно его. В моём ПУ-4 в инструкции этого пункта настройки нет, а значит и не реализовано на приборе. В итоге 1-3 линии выдает сообщение "Авария линии" (17,6,7 ом) а 4 линия - "Норма" (87 ом). Но КЗ на линии точно нет, так мы делили линии на несколько частей и замеряли сопротивление (Мене 10 ом на ветке не было). Остаются вопросы:
1. Норма линии считается 25-300 ом - где то я вычитал на форуме, напишите, если не так, очень важная для нас информация. (Опять же в инструкции нет описания).
2. Что можно предпринять в нашем случае? Конечно вешать по 2 резистора в каждый динамик не очень то хочется. Линия каждого этажа имеет два направления (Древовидная топология). Можно ли просто поставить резисторы 10 Ом 2 Вт. в 1-3 этажи по одному на каждую ветку, как описано в случае выделения только одной линии оповещения на 2 этажа здания.
3. Что будет, если на одной из линии будет КЗ, и при этом запустится оповещение?Не сгорит ли усилитель?

С уважением, Вячеслав.
Изменено: Вячеслав Смирнов - 24.01.2014 15:06:29
 
Да, у вас старый прибор без адаптивного контроля линий. Сопротивление каждой линии, для него, должно быть в пределах 25-300 Ом. Чтобы попасть в эти пределы, прийдётся последовательно с каждым громкоговорителем ставить хотя бы 1 резистор. Добавить один резистор последовательно со всей линией можно, но мощность его должна быть не 2Вт, а равняться суммарной мощности всех громкоговорителей включённых в эту линию. Т.е. если суммарная мощность равна 200 Вт, то и доп. резистор тогда тоже должен быть 200 Вт. Если будет КЗ, то усилитель не сгорит, а уйдёт в режим ограничения напряжения и из усилителя напряжения превратится в усилитель тока.
 
Здравствуйте! Принялись за реализацию проекта СОУЭ с прибором ПУ-4. В проекте линии оповещения нарисованы с множеством ответвлений, всего оповещателей порядка 30-ти в каждой линии. Скажите, добавочные сопротивления устанавливать во все извещатели или можно только в конце каждого ответвления ?
 
Здравствуйте. Имеются 3 линии ( 3 этажа). На каждом этаже 2 разветвления. Сопротивления 6,2 6,9 6,4 Ом соответственно. По 20 оповещателей ( 10Вт) на этаж. Все это подключается параллельно. Сопротивление получается порядка 2 Ом. Что надо сделать чтобы был контроль линии. ПУ-4 2016г. Остальные три выхода заняты - у них сопротивления в пределах нормы.
 
Цитата
Сергей Гумеров написал:
Здравствуйте. Имеются 3 линии ( 3 этажа). На каждом этаже 2 разветвления. Сопротивления 6,2 6,9 6,4 Ом соответственно. По 20 оповещателей ( 10Вт) на этаж. Все это подключается параллельно. Сопротивление получается порядка 2 Ом. Что надо сделать чтобы был контроль линии. ПУ-4 2016г. Остальные три выхода заняты - у них сопротивления в пределах нормы.
Здравствуйте, Сергей!
У Вас суммарно получается более 600 Вт. Какой усилитель Вы собираетесь использовать?
Что касается контроля линий, надо просто запрограммировать прибор согласно инструкции. Все будет работать. Прибор меряет не активную составляющую, а импеданс линии.
Другой вопрос, что прибор имеет минимальный порог срабатывания 5%. Это обрыв одного из 20 оповещателей. У Вас их 60 на одной линии!
Вообще для данной системы просится прибор ПУ-8 или лучше ПУ-М-8. и разделить эту линию на 3
 
Цитата
Григорий Петров написал:
Здравствуйте! Принялись за реализацию проекта СОУЭ с прибором ПУ-4. В проекте линии оповещения нарисованы с множеством ответвлений, всего оповещателей порядка 30-ти в каждой линии. Скажите, добавочные сопротивления устанавливать во все извещатели или можно только в конце каждого ответвления ?
Доброго дня, Григорий!
У Вас старый проект. Добавочные резисторы можно вообще не ставить. Рекомендуем Вам переделать линии в соответствии с ГОСТ 53325. Или посмотреть наши рекомендации по построению СОУЭ.
И еще. Прибор видит изменение импеданса линии на 5 %. В Вашем случае Вы увидите обрыв минимум 2-х оповещателей. Если переделать линии в конце установить резистор, то увидите обрыв линии в любом месте.
 
Добрый день.
Имеется проектное решение для реализации контроля линий оповещения с использованием двух добавочных резисторов 47 Ом установленных последовательно с каждым громкоговорителем Глагол-Н1-3. Количество громкоговорителей на каждой линии от 9 до 17 шт.
Прибор Глагол-ПУ4 выпуск октябрь 2016 года.
Есть ли необходимость устанавливать указанные резисторы, ведь прибор должен иметь адаптивный контроль линий без установки дополнительных резисторов?
 
Цитата
Андрей Рыбаков написал:
Добрый день.
Имеется проектное решение для реализации контроля линий оповещения с использованием двух добавочных резисторов 47 Ом установленных последовательно с каждым громкоговорителем Глагол-Н1-3. Количество громкоговорителей на каждой линии от 9 до 17 шт.
Прибор Глагол-ПУ4 выпуск октябрь 2016 года.
Есть ли необходимость устанавливать указанные резисторы, ведь прибор должен иметь адаптивный контроль линий без установки дополнительных резисторов?
Здравствуйте!
Нет, не нужно.