Тромбон – УМ4-240 c ПУ-4

Страницы: 1 2 След.
RSS
Тромбон – УМ4-240 c ПУ-4, Не работает усилитель
 
Система в составе:
Тромбон-БП-21
Тромбон-ИП-К (АМ)
Тромбон-ПУ-4
Тромбон-УМ4-240
2 линии оповещения по 10 Глагол Н1-5.
При подключении линий к Тромбон-ИП все Глаголы нормально работают.  При подключении линий к ПУ-4 по схеме вместе с УМ4-240 и попытке вещания от ИП выгорают резисторы 5 Вт на плате подключения нагрузки на УМ4-240 (680R). После перепайки резисторов и подключении одного Глагола (120В, R=340 Ом) напрямую на линию вещания УМ4-240 звук есть. При подключении объектовых линий (120В, R1=46 Ом, R1=42 Ом) усилитель уходит в защиту при попытке подъема громкости, звука нет. При подключении одного Глагола к ПУ-4 звуковая трансляция идет, но звук с щелчками и хрипит. Что посоветуете?
 
Тимофей, Ваша проблема нам известна.  На последних усилителях мы её решили. Пришлите усилитель в наш техцетр в Москву для её устранения.
 
Уважаемый администратор, у нас тоже вышел из строя  импульсный  усилитель  Тромбон УМ4 - 240, высота корпуса усилителя 2U. Хочу вас тоже попросить выслать мне принципиальную схему на мой ящик:    knyaz-pavel1977@mail.ru.  Схемы подойдут в любом формате, но если есть возможность, то лучше в PDF. Заранее спасибо.
 
Цитата
Павел Князев пишет:
Уважаемый администратор, у нас тоже вышел из строя  импульсный  усилитель  Тромбон УМ4 - 240, высота корпуса усилителя 2U. Хочу вас тоже попросить выслать мне принципиальную схему на мой ящик:    knyaz-pavel1977@mail.ru.  Схемы подойдут в любом формате, но если есть возможность, то лучше в PDF. Заранее спасибо.

Схему и инструкции по настройке вышлем. Но если не сможете сами отремонтировать - присылайте к нам в тех. центр - сделаем. Только при этом гарантию потеряете.
 
Схемы получил, большое спасибо.
 
День добрый, у меня вышел из строя Тромбон ПУ-4 . Можно ли выслать схему на ящик simperatorov@mail.ru . Заранее спасибо.
 
Схемы отправлены. Смотрите почту.
 
схемы получил, спасибо! :)
 
Добрый день, хочу спросить вас, можно ли на выход усилителя Тромбон УМ4 - 240 (импульсный), подключать громкоговоритель рупорный типа ГРВ-07е-30  (мощность громкоговорителя 30 ватт), и если можно , то какое электрическое сопротивление нужно выставлять на трансформаторе громкоговорителя 8, 330 или 660  Ом? Заранее  спасибо.
 
Цитата
Григорий Шилин пишет:
Добрый день, хочу спросить вас, можно ли на выход усилителя Тромбон УМ4 - 240 (импульсный), подключать громкоговоритель рупорный типа ГРВ-07е-30  (мощность громкоговорителя 30 ватт), и если можно , то какое электрическое сопротивление нужно выставлять на трансформаторе громкоговорителя 8, 330 или 660  Ом? Заранее  спасибо.
Мы не знаем параметров Вашего рупорного громкоговорителя. Переключатель надо поставить в положение, соответствующее напряжению в линии. Наши усилители имеют выход на линии 30В, 100В и 120В.  Я думаю, что при подключении к линии 100В Вам надо выствить на 330 Ом, но все же уточните по паспортным данным Вашего рупора.
 
Добрый день. Уважаемый администратор, у нас тоже вышел из строя импульсный усилитель Тромбон УМ4 - 240, высота корпуса усилителя 2U. Хочу вас попросить выслать мне принципиальную схему на мой ящик: 1118007@mail.ru. Спасибо.
 
Цитата
Виктор Викторович пишет:
Добрый день. Уважаемый администратор, у нас тоже вышел из строя импульсный усилитель Тромбон УМ4 - 240, высота корпуса усилителя 2U. Хочу вас попросить выслать мне принципиальную схему на мой ящик: 1118007@mail.ru. Спасибо.
Документация отправлена, смотрите почту.
 
Здравствуйте, у меня вышел из строя линейный вход усилителя трансляционного Тромбон-УМ4-240 . Можно ли выслать схему на ящик lundinlbt@yandex.ru. Заранее спасибо.
 
Добрый день, вышел из строя трамбон пу 4, вышлите электрическую схему dmitriev_@ngs.ru
 
Схемы отправлены! Смотрите почту!
 
Прошу схемку Тромбон УМ4-240   №Т-057
Защита не горит, даже релюхи тихо щелкают. Выхода нет
.morozick@bk.ru
 
Схемы отправлены. смотрите почту.
 
Добрый день! Нет выхода с усилителя Тромбон УМ4-240 № T-236.
Вышлите пожалуйста схему.   zorin_n_s@mail.ru
 
А в открытом доступе нет схем?
 
Сгорел трансформатор в Тромбоне УМ4-240. Не могу определить его характеристики.
Вышлите пожалуйста принципиальную схему.
 
Добрый день! Заклинил охлаждающий вентилятор в следствии чего перегрелся радиатор усилителя, горит индикатор "Перегрузка". Подскажите пожалуйста при каких случаях загорается индикатор "Перегрузка". Усилитель Тромбон УМ4-240 сер.№1122538, дата выпуска 31.08.2011г. Можно ли выслать схему на почту ev.natalich@yandex.ru
Заранее спасибо.
Изменено: Евгений Наталич - 29.06.2016 07:35:45
 
1
Изменено: Роман Минака - 24.07.2016 11:09:55 (ошибка)
 
Добрый день. Не работает усилитель Тромбон-УМ4-240. Включается светодиод "защита". , А до этого перестал работать вентилятор.  Вышлите, пожалуйста, принципиальную схему Тромбон-УМ4-240 и порядок отыскания неисправности этого усилителя на почту kadis_2007@mail.ru
 
Цитата
Илья Фомин написал:
Сгорел трансформатор в Тромбоне УМ4-240. Не могу определить его характеристики.
Вышлите пожалуйста принципиальную схему.
Цитата
Евгений Наталич написал:
Добрый день! Заклинил охлаждающий вентилятор в следствии чего перегрелся радиатор усилителя, горит индикатор "Перегрузка". Подскажите пожалуйста при каких случаях загорается индикатор "Перегрузка". Усилитель Тромбон УМ4-240 сер.№1122538, дата выпуска 31.08.2011г. Можно ли выслать схему на почту  ev.natalich@yandex.ru
Заранее спасибо.
Цитата
Адис написал:
Добрый день. Не работает усилитель Тромбон-УМ4-240. Включается светодиод "защита". , А до этого перестал работать вентилятор.  Вышлите, пожалуйста, принципиальную схему Тромбон-УМ4-240 и порядок отыскания неисправности этого усилителя на почту  kadis_2007@mail.ru
Здравствуйте! Схемы отправлены, смотрите почту.
 
Цитата
Николай Зорин написал:
Добрый день! Нет выхода с усилителя Тромбон УМ4-240 № T-236.
Вышлите пожалуйста схему.    zorin_n_s@mail.ru
Доброго дня!
Схемы отправлены, смотрите почту.
Страницы: 1 2 След.