Проблема с прибором ТРОМБОН-ПУ-4

Страницы: 1
RSS
Проблема с прибором ТРОМБОН-ПУ-4, Проблема с прибором ТРОМБОН-ПУ-4
 
Здравствуйте ! Возникла непонятная ситуация с прибором ТРОМБОН-ПУ-4 (скорее всего старой модификации):
при тревоге сигнал с выхода усилителя не проходит через ТРОМБОН-ПУ-4,
т.е. с входа "ВХОД МОЩНОСТИ ОТ УСИЛИТЕЛЯ" на выход "НАГРУЗКА (ЛИНИИ ТРАНСЛЯЦИИ)". При этом встроенный динамик
воспроизводит тревожное сообщение. Пробовал перезаписывать оба сообщения - не помогло. Заметил, что точно не срабатывают выходные реле - не коммутируют нагрузку.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Если требуется ремонт - справлюсь, квалификация позволяет, но без принципиальной схемы в рассыпухе можно долго провозиться, поэтому скиньте, пожалуйста, принципиальную схему на ARYSHTAEVAP@INBOX.RU.
 
Цитата
Андрей Арыштаев пишет:
Здравствуйте ! Возникла непонятная ситуация с прибором ТРОМБОН-ПУ-4 (скорее всего старой модификации):

при тревоге сигнал с выхода усилителя не проходит через ТРОМБОН-ПУ-4,

т.е. с входа "ВХОД МОЩНОСТИ ОТ УСИЛИТЕЛЯ" на выход "НАГРУЗКА (ЛИНИИ ТРАНСЛЯЦИИ)". При этом встроенный динамик

воспроизводит тревожное сообщение. Пробовал перезаписывать оба сообщения - не помогло. Заметил, что точно не срабатывают выходные реле - не коммутируют нагрузку.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Если требуется ремонт - справлюсь, квалификация позволяет, но без принципиальной схемы в рассыпухе можно долго провозиться, поэтому скиньте, пожалуйста, принципиальную схему на ARYSHTAEVAP@INBOX.RU.
Схемы отправлены. Смотрите почту.
 
Спасибо, документацию получил  :) . Завтра продолжу
 
Со схемой быстро пробежался по плате и выявил, что каплей припоя были замкнуты выводы транзистора VT2 - через него поступает импульс окончания сообщения с микросхемы цифрового магнитофона ISD2560. Импульс не поступал и дальнейшая работа всей остальной схемы блокировалась. Сейчас все ок. Еще раз спасибо за документацию.
PS. К ТРОМБОНу претензий нет - эта капля явно была посажена ручным паяльником (остался еле заметный след канифоли на соседнем резисторе) и, скорее всего, это было сделано умышленно. Вопрос "кто виноват" пусть останется риторическим  ;)
 
Андрей, если не сложно, пришлите на адресс info@trombon.org серийный номер и дату выпуска прибора. Будем разбираться. Спасибо.
 
Здравствуйте. Тоже возникла проблема с прибором "Тромбон-ПУ4" старого образца.
Впечатление, что при поступлении команды от ПКП не запускается цифровой магнитофон. На линейном выходе слышны щелчки с периодом около 1 сек. Если в это время кратковременно нажать кнопку "ВОСПР.", то на линейный выход однократно воспроизводится записанное сообщение.
Можно Вас также попросить принципиальную схему?
E-mail: servit59@mail.ru  
 
Схемы отправлены, смотрте Ваш почтовый ящик.
 
Здравствуйте! В предыдущем сообщении описана наша проблема - нет запуска речевого оповещения от ПКП, также идут щелчки с периодичностью в 1 секунду. Серийный номер В-2-090302988, год выпуска не указан. Можно увидеть принципиальную схему? (E-mail: i.dyachenko@vb46.ru)
 
Не указал прибор - Тромбон-ПУ-4... Как насчет принципиальной схемы?
Изменено: Илья Дьяченко - 26.04.2016 11:08:39 (Дополнение)
 
Здравствуйте! В сообщении от 14.10.2015 12:50:39 описана наша проблема - нет запуска речевого оповещения Тромбон-ПУ-4 (старого образца) от ПКП, также идут щелчки с периодичностью в 1 секунду. Серийный номер В-2-090302988, год выпуска не указан. Можно заполучить принципиальную схему? (E-mail: i.dyachenko@vb46.ru)
Обращался в службу техподдержки 26.04.2016., но ответа не последовало.
 
Здравствуйте! Трамбон - ПУ-4 №1114631 07.06.2011 используеться в системе оповещения, недавно перестал работать, отремонтировали блок питания, но осталась проблема - не работает запись и не идет воспроизведение записанных в память сообщений. Что бы разобраться необходима принципиальная схема устройства, если можно отправте пожалуйста на wladti@mail.ru.
 
Здравствуйте! Во время грозы поврежден Тромбон ПУ-4 серийный номер 1114995 выпущен 06.12.2011. Предстоит восстановление. Прошу Вас выслать схему прибора на почту virtuoz_art@inbox.ru Заранее благодарен.
Изменено: Александр - 03.09.2016 11:13:37
 
Оборудование Тромбон выпуска октября 2015 года.

С переменным успехом проработало в режиме оповещения (рекламной трансляции) в течении полугода. А в один момент просто отключился звук.

С информационной приставки сигнал поступает в ПУ-М, дальше на усилки по зонам сигнал не проходит. Хотя звук на самом ПУ-М появляется (и периодически пропадает).

При прямом подключении с приставки на усилок все нормально.

В чем затык в работе этого самого ПУ-М???

На рекламную трансляцию постоянно задействовано половина зон.

p.s. что радует, при сработке сигнала "пожар" все работает нормально, с микрофонной панели работает нормально.  
Изменено: Владимир Пак - 13.09.2016 01:27:27
 
Цитата
Владимир Пак написал:
Оборудование Тромбон выпуска октября 2015 года.

С переменным успехом проработало в режиме оповещения (рекламной трансляции) в течении полугода. А в один момент просто отключился звук.

С информационной приставки сигнал поступает в ПУ-М, дальше на усилки по зонам сигнал не проходит. Хотя звук на самом ПУ-М появляется (и периодически пропадает).

При прямом подключении с приставки на усилок все нормально.

В чем затык в работе этого самого ПУ-М???

На рекламную трансляцию постоянно задействовано половина зон.

p.s. что радует, при сработке сигнала "пожар" все работает нормально, с микрофонной панели работает нормально.

Вероятно окислился разъем "Линейный вход" или штекер на кабеле. Надо почистить. Если не поможет, тогда прибор ПУ-М - в сервис.
 
Цитата
Владимир Тищенко написал:
Здравствуйте! Трамбон - ПУ-4 №1114631 07.06.2011 используеться в системе оповещения, недавно перестал работать, отремонтировали блок питания, но осталась проблема - не работает запись и не идет воспроизведение записанных в память сообщений. Что бы разобраться необходима принципиальная схема устройства, если можно отправте пожалуйста на  wladti@mail.ru .
Здравствуйте!
Отправьте, пожалуйста, этот запрос на нашу почту info@trombon.org
 
Здравствуйте. подскажите пожалуйста может ли Тромбон пу-4 работать с консолью Тромбон ук-8. на одном объекте обнаружилось такое сочетание и консоль ни как не реагирует при подключении.  
 
Цитата
Василий написал:
Здравствуйте. подскажите пожалуйста может ли Тромбон пу-4 работать с консолью Тромбон ук-8. на одном объекте обнаружилось такое сочетание и консоль ни как не реагирует при подключении.
Здравствуйте!
Свяжитесь, пожалуйста, с сервисным центром Тромбон по телефону 8(495)721-86-35, либо по бесплатному федеральному номеру 8-800-505-2-785 .
 
Здравствуйте!  Тромбон-ПУ-4 идут щелчки во втором сообщении с периодичностью в 1 секунду, само сообщение есть. Серийный номер  В-2-1114548, год выпуска не указан. Можно заполучить принципиальную  схему? (E-mail: alex-kch1@yandex.ru)
 
Цитата
Александр Каргаев написал:
Здравствуйте!  Тромбон-ПУ-4 идут щелчки во втором сообщении с периодичностью в 1 секунду, само сообщение есть. Серийный номер  В-2-1114548, год выпуска не указан. Можно заполучить принципиальную  схему? (E-mail:  alex-kch1@yandex.ru )
Доброго дня!

Схемы отправлены вам на почту.
 
Здравствуйте. Нужна принципиальная схема "Тромбон ПУ-4". По ошибке  был вставлен разъём "Световое оповещение" в "Тревожные входы". Выгорели входные резисторы. Номинал не различить. И да, не запускается звуковое оповещение ни по одной из зон. Световое и внутренний динамик отрабатывают. В любом состоянии горят авария линий на всех 4 зонах. Может ли быть из-за этого? Пришлите пожалуйста схему на skin-666@bk.ru
P.S. Прибор скорее всего до 2013
 
Цитата
роман к написал:
Здравствуйте. Нужна принципиальная схема "Тромбон ПУ-4". По ошибке  был вставлен разъём "Световое оповещение" в "Тревожные входы". Выгорели входные резисторы. Номинал не различить. И да, не запускается звуковое оповещение ни по одной из зон. Световое и внутренний динамик отрабатывают. В любом состоянии горят авария линий на всех 4 зонах. Может ли быть из-за этого? Пришлите пожалуйста схему на  skin-666@bk.ru
P.S. Прибор скорее всего до 2013
Роман, добрый день.
Пришлите фото задней панели прибора и ваш вопрос на наш адрес: info@trombon.org с пометкой "Помощь по системе Тромбон"
 
Здравствуйте! Вкратце опишу ситуацию. Система состоит и блока Трамбон-ПУ-4, усилителя Тромбон-УМ4-600 и блока питания. При сигнале от АУПС блок ПУ-4 запускается, при этом запускается и усилитель, но звук воспроизводит только внутренний динамик. собрано все по схема, как в руководстве.
Не могли бы вы выслать принципиальные схемы на ПУ-4 (дата производства 2013г.) на адрес VereschaginAP@severalmaz.ru
 
Цитата
Алексей Верещагин написал:
Доброго дня!

Схемы отправлены вам на почту.
Доброго дня!

Схемы отправлены вам на почту.
Страницы: 1