Подскажите пожалуйста Тромбон ПУ-4

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Подскажите пожалуйста Тромбон ПУ-4
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста хотим установить СОУЭ на приборе управления Тромбон ПУ-4, усилитель мощности Тромбон УМ-240D, микрофон нужно вывести на 100-150 м. Как я понял нам нужно еще блок коммутации Тромбон БК подключить удалённую консоль Тромбон УК и это все к Тромбон ПУ-4?
 
Цитата
Игорь Петров пишет:
Добрый день! Подскажите пожалуйста хотим установить СОУЭ на приборе управления Тромбон ПУ-4, усилитель мощности Тромбон УМ-240D, микрофон нужно вывести на 100-150 м. Как я понял нам нужно еще блок коммутации Тромбон БК подключить удалённую консоль Тромбон УК и это все к Тромбон ПУ-4?
Состав необходимого оборудования для Вашего объекта следующий: Пробор управления Тромбон-ПУ-4; Удалённая консоль Тромбон-УК-М; усилитель мощности Тромбо-УМ4-ХХХ, блок резервного питания Тромбон-БП. Мощность усилителя определяете из суммарной мощности всех громкоговорителей системы. Блок резервного питания подбираете в зависимости от мощности усилителя. Так для усилителей Тромбон-УМ4-120 и Тромбон-УМ4-240 надо применять блоки резервного питания Тромбон-БП-500-07 и Тромбон-БП-500-14. Для усилителей Тромбон-УМ4-360, Тромбон-УМ4-480 и Тромбон-УМ4-600 применяется блок резервного питания Тромбон-БП-21. Никакого Тромбон-БК Тромбон-УК ставить не надо. Их функции есть в новых приборах управления и новой удалённой консоли Тромбон-УК-М.
 
Цитата
admin пишет:
Состав необходимого оборудования для Вашего объекта следующий: Пробор управления Тромбон-ПУ-4; Удалённая консоль Тромбон-УК-М; усилитель мощности Тромбо-УМ4-ХХХ, блок резервного питания Тромбон-БП. Мощность усилителя определяете из суммарной мощности всех громкоговорителей системы. Блок резервного питания подбираете в зависимости от мощности усилителя. Так для усилителей Тромбон-УМ4-120 и Тромбон-УМ4-240 надо применять блоки резервного питания Тромбон-БП-500-07 и Тромбон-БП-500-14. Для усилителей Тромбон-УМ4-360, Тромбон-УМ4-480 и Тромбон-УМ4-600 применяется блок резервного питания Тромбон-БП-21. Никакого Тромбон-БК Тромбон-УК ставить не надо. Их функции есть в новых приборах управления и новой удалённой консоли Тромбон-УК-М.

Спасибо Вам за помощь )
 
Скажите пожалуйста, новый тромбон ПУ-4 у нас используется только одна линия оповещения (1-я) остальные три горят оранжевого цвета, судя по светодиодам. Выдает ошибку по свету и звуку по этим линиям (написано на табло УК-М) на ПУ-4 (горят три светодиода неисправность этих зон и пищит короткий звуковой сигнал). Как нам их отключить, при программировании ПУ-4 мы их отключили (второй-шаг выбор рабочих зон) остальные пункты/шаг мы оставили по умолчанию, отключали тока, то что касалось других зон (2,3,4 и персонал). Или на них надо еще повесить концевые резисторы? Световое оповещение у нас не используется только звуковое всего здания по одной линии.
 
Цитата
Дима Сергеев пишет:
Скажите пожалуйста, новый тромбон ПУ-4 у нас используется только одна линия оповещения (1-я) остальные три горят оранжевого цвета, судя по светодиодам. Выдает ошибку по свету и звуку по этим линиям (написано на табло УК-М) на ПУ-4 (горят три светодиода неисправность этих зон и пищит короткий звуковой сигнал). Как нам их отключить, при программировании ПУ-4 мы их отключили (второй-шаг выбор рабочих зон) остальные пункты/шаг мы оставили по умолчанию, отключали тока, то что касалось других зон (2,3,4 и персонал). Или на них надо еще повесить концевые резисторы? Световое оповещение у нас не используется только звуковое всего здания по одной линии.
Войдите в режим программирования и запрограммируйте прибор снова. При этом после каждого этапа программирования нажимайте кнопку "запись".Внимание! 23-й этап - возврат к заводским настройкам. Если это не поможет, присылайте прибор в наш технический центр.
 
Цитата
admin пишет:
Войдите в режим программирования и запрограммируйте прибор снова. При этом после каждого этапа программирования нажимайте кнопку "запись".Внимание! 23-й этап - возврат к заводским настройкам. Если это не поможет, присылайте прибор в наш технический центр.

Спасибо большое все получилось, работает!
 
Скажите пожалуйста, а тревогу можно сбрасывать с пульта ук-м? Чтоб не бежать к пу-4...
 
Цитата
Дима Сергеев пишет:
Скажите пожалуйста, а тревогу можно сбрасывать с пульта ук-м? Чтоб не бежать к пу-4...
Да, тревогу можно сбросить с удалённой консоли. Но это служебная команда, не предназначенная для общего пользования. Поэтому мы её не приводим в инструкции по эксплуатации.
 
Цитата
admin пишет:
Цитата
Дима Сергеев пишет:

Скажите пожалуйста, а тревогу можно сбрасывать с пульта ук-м? Чтоб не бежать к пу-4...

Да, тревогу можно сбросить с удалённой консоли. Но это служебная команда, не предназначенная для общего пользования. Поэтому мы её не приводим в инструкции по эксплуатации.

Скажите, а вы нам можете сказать как это делать? Если да, то скиньте пожалуйста сюда igor290486@mail.ru
 
Цитата
Дима Сергеев пишет:
Цитата
admin пишет:

Цитата
Дима Сергеев пишет:



Скажите пожалуйста, а тревогу можно сбрасывать с пульта ук-м? Чтоб не бежать к пу-4...



Да, тревогу можно сбросить с удалённой консоли. Но это служебная команда, не предназначенная для общего пользования. Поэтому мы её не приводим в инструкции по эксплуатации.



Скажите, а вы нам можете сказать как это делать? Если да, то скиньте пожалуйста сюда igor290486@mail.ru
И мне на pravda72@rambler.ru
Заранее спс.
 
Смотрите почту. Код отправлен.
 
Цитата
Иван Свист пишет:
Цитата
Дима Сергеев пишет:

Цитата
admin пишет:



Цитата
Дима Сергеев пишет:







Скажите пожалуйста, а тревогу можно сбрасывать с пульта ук-м? Чтоб не бежать к пу-4...







Да, тревогу можно сбросить с удалённой консоли. Но это служебная команда, не предназначенная для общего пользования. Поэтому мы её не приводим в инструкции по эксплуатации.







Скажите, а вы нам можете сказать как это делать? Если да, то скиньте пожалуйста сюда igor290486@mail.ru

И мне на pravda72@rambler.ru

Заранее спс.
Отправить письмо с кодом на предоставленный адрес pravda72@rambler.ru не получается. Напишите с вашего адреса контрольное письмо на адрес info@trombon.org и c него будет выслан код сброса.
 
Цитата
admin пишет:
Смотрите почту. Код отправлен.

Очень благодарен код пришел, спасибо...

У нас возник еще такой вопрос: Скажите пожалуйста, а есть ли ПО для ПУ-4? чтоб было возможным настраивать ПУ-4 на компьютере и/или заливать звуковое оповещение с компьютера, а не записывать самим? Если есть, то сколько стоит или где ее купить, если бесплатно то вышлите пожалуйста на igor290486@mail.ru или укажите ссылку где скачать. У Вас на сайте я видел ПО для ПУ-8 не знаю подходит ли она для ПУ-4? Спасибо...
 
Цитата
Дима Сергеев пишет:
Цитата
admin пишет:

Смотрите почту. Код отправлен.



Очень благодарен код пришел, спасибо...



У нас возник еще такой вопрос: Скажите пожалуйста, а есть ли ПО для ПУ-4? чтоб было возможным настраивать ПУ-4 на компьютере и/или заливать звуковое оповещение с компьютера, а не записывать самим? Если есть, то сколько стоит или где ее купить, если бесплатно то вышлите пожалуйста на igor290486@mail.ru или укажите ссылку где скачать. У Вас на сайте я видел ПО для ПУ-8 не знаю подходит ли она для ПУ-4? Спасибо...
Для ПУ-4 есть ПО, которое может только контролировать и управлять ПУ-4. Настраивать и записывать сообщения это ПО не позволяет. Настройка ПУ-4 только с кнопок и запись сообщений только с микрофона.
 
Здравствуйте подскажите как настроить чтоб при пожарной тревоге голосовое сообщение было «пожар» а не контрольная запись?
 
Цитата
Вадим Федотов написал:
Здравствуйте подскажите как настроить чтоб при пожарной тревоге голосовое сообщение было «пожар» а не контрольная запись?
Вадим, доброго времени суток!

Для оперативного решения технических проблем Вы можете обратиться в наш сервисный центр по телефонам +7(495) 721-86-35, 8-800-505-2-785 (звонок бесплатный) или отправить запрос на электронную почту info@trombon.org с пометкой "помощь по системе ТРОМБОН".
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)