Цитата |
---|
Фаина написал:
Добрый день!
Требуется полный комплект оборудования:
Административный корпус.
5 зон.
Суммарная мощность 234 Вт.
Необходимо осуществление обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской (4-й тип СОУЭ).
Необходимо ли выделять в отдельную зону помещение пожарного поста-диспетчерской? (если Да, то будет 6 зон. И должна ли она быть обязательно зоной под порядковым номером 1?).
Необходимо взаимодействие с ИСО Орион ПРО, с прибором "С2000-КДЛ", производства ЗАО "НВП Болид".
Существуют ли громкоговорители вашего производства во взрывозащищенном исполнении (необходимо в Аккумуляторную поставить)? Если нет, то какой громкоговоритель будет иметь возможность взаимодействовать с вашим оборудованием? |
Доброго дня!
Спецификация для СОУЭ 4 типа:
1. Прибор управления Тромбон-ПУ-8 - 1 шт.
2. Усилитель мощности Тромбон-УМ4-240 - 1 шт.
3. Блок резервного питания усилителя Тромбон-БП-21 - 1 шт.
4. Удалённая микрофонная консоль Тромбон-УК-М - 1 шт.
5. Микрофон ДМ-7РТ - 1 шт.
6. Блок - селектор Тромбон-БС-16 - 1 шт.
7. Вызывная панель Тромбон-ВП - 6 шт.
Взрывозащищённый громкоговоритель может быть любого производителя, главное чтобы он был рассчитан для работы с напряжениями 30, 100 или 120В.
Аккумуляторы покупать не надо. Прибор управления, Блок питания, Блок селектор идут со встроенными аккумуляторами.
Зона под порядковым номером 1 необязательна, но желательна.
С Болидом прибор управления стыкуется по его шине MODBUS через стык RS-485. При подключении прибор управления надо запрограммировать при программировании.