Здравствуйте
Помогите правильно подобрать оборудование.
16 зон. мощность одной зоны примерно 60-80 Вт. Суммарная мощность не более 1200 вт.
+ прибор обратной связи. Все устанавливается в 19" стойку.
+ питание световых оповещателей?
 
Цитата
prt написал:
Здравствуйте
Помогите правильно подобрать оборудование.
16 зон. мощность одной зоны примерно 60-80 Вт. Суммарная мощность не более 1200 вт.
+ прибор обратной связи. Все устанавливается в 19" стойку.
+ питание световых оповещателей?
Доброго времени суток!

1. Прибор управления Тромбон-ПУ-М-16 - 1 шт.

2. Усилитель мощности Тромбон-УМ4-480 - 3 шт.

3. Блок резервного питания Тромбон-БП-21 - 3 шт.

4. Микрофон Тромбон-М - 1 шт.

5. Блок-селектор Тромбон-БС-16 - 1 шт.

6. Вызывная панель Тромбон-ВП - 16 шт.

7. Блок светового оповещения Тромбон-БСО - 1 шт.
 
Добрый день!
Требуется  полный комплект оборудования:
Административный корпус.
5 зон.
Суммарная мощность 234 Вт.
Необходимо осуществление обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской (4-й тип СОУЭ).
Необходимо ли выделять в отдельную зону помещение пожарного поста-диспетчерской? (если Да, то будет 6 зон. И должна ли она быть обязательно зоной под порядковым номером 1?).
Необходимо взаимодействие с ИСО Орион ПРО, с прибором "С2000-КДЛ", производства ЗАО "НВП Болид".
Существуют ли громкоговорители вашего производства во взрывозащищенном исполнении (необходимо в Аккумуляторную поставить)? Если нет, то какой громкоговоритель будет иметь возможность взаимодействовать с вашим оборудованием?
 
Цитата
Фаина написал:
Добрый день!
Требуется  полный комплект оборудования:
Административный корпус.
5 зон.
Суммарная мощность 234 Вт.
Необходимо осуществление обратной связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской (4-й тип СОУЭ).
Необходимо ли выделять в отдельную зону помещение пожарного поста-диспетчерской? (если Да, то будет 6 зон. И должна ли она быть обязательно зоной под порядковым номером 1?).
Необходимо взаимодействие с ИСО Орион ПРО, с прибором "С2000-КДЛ", производства ЗАО "НВП Болид".
Существуют ли громкоговорители вашего производства во взрывозащищенном исполнении (необходимо в Аккумуляторную поставить)? Если нет, то какой громкоговоритель будет иметь возможность взаимодействовать с вашим оборудованием?
Доброго дня!

Спецификация для СОУЭ 4 типа:

1. Прибор управления Тромбон-ПУ-8 - 1 шт.
2. Усилитель мощности Тромбон-УМ4-240 - 1 шт.
3. Блок резервного питания усилителя Тромбон-БП-21 - 1 шт.
4. Удалённая микрофонная консоль Тромбон-УК-М - 1 шт.
5. Микрофон ДМ-7РТ - 1 шт.
6. Блок - селектор Тромбон-БС-16 - 1 шт.
7. Вызывная панель Тромбон-ВП - 6 шт.

Взрывозащищённый громкоговоритель может быть любого производителя, главное чтобы он был рассчитан для работы с напряжениями 30, 100 или 120В.

Аккумуляторы покупать не надо. Прибор управления, Блок питания, Блок селектор идут со встроенными аккумуляторами.

Зона под порядковым номером 1 необязательна, но желательна.

С Болидом прибор управления стыкуется по его шине MODBUS через стык RS-485. При подключении прибор управления надо запрограммировать при программировании.
 
Здравствуйте
Помогите правильно подобрать оборудование.
12 зон. мощность одной зоны примерно  160Вт. Суммарная мощность не более 1650 вт.
+ прибор обратной связи. Все устанавливается в 19" стойку.
+музыкальная трансляция
 
Цитата
Алексей написал:
Здравствуйте
Помогите правильно подобрать оборудование.
12 зон. мощность одной зоны примерно  160Вт. Суммарная мощность не более 1650 вт.
+ прибор обратной связи. Все устанавливается в 19" стойку.
+музыкальная трансляция
Доброго дня!

1. Прибор управления Тромбон ПУ-М-16 - 1 шт.
2. Усилитель мощности Тромбон УМ4-600 - 3 шт.
3. Блок резервного питания усилителя Тромбон БП-21 - 3 шт.
4. Микрофон Тромбон-М - 1 шт.
5. Блок-селектор (обратная связь) Тромбон БС-16 - 1 шт.
6. Вызывная панель (обратная связь; подкл. к Тромбон БС-16) Тромбон-ВП - 16 шт.
7. Удалённая микрофонная консоль (если нужен удалённый доступ к Тромбон ПУ-М-16) Тромбон УК-М - 1 шт.
8. Информационная приставка (для музыкальной трансляции) Тромбон ИП - 1 шт.
 
Доброго времени суток!
С системой СОУЭ "Тромбон" не знаком, а есть два ТЦ 4 и 7 этажей соответственно, где требуется установить.
Планы помещений и ТЗ имеется, где можно получить квалифицированную помощь?
 
Цитата
Виталий Барам написал:
Доброго времени суток!
С системой СОУЭ "Тромбон" не знаком, а есть два ТЦ 4 и 7 этажей соответственно, где требуется установить.
Планы помещений и ТЗ имеется, где можно получить квалифицированную помощь?
Виталий, доброго дня!

Для подбора оборудования отправьте, пожалуйста, запрос Алексею Кирьякову kab@trombon.org

Хорошего дня!
 
Добрый день.

Помогите подобрать оборудование для создания сетевой системы звукового вещания Тромбон – IP.

Есть одно 5-и этажное здание + восемь 2-х этажных с подвалом зданий + три 2-х этажных здания, всего 12 зданий.
Вещание должно происходить в каждую зону отдельно + с возможностью вещания во все зоны одновременно  с центрального поста.
Планы помещений имеются.

Какие ещё оповещатели можно подключать к IP усилителю Тромбон-IP-УМ120, кроме Глагола-К-10, т.к. оповещатели будут устанавливаться в помещении?  
Сколько максимальное количество оповещателей можно подключить к одному IP усилителю Тромбон-IP-УМ120?
Сколько зон звукового оповещения имеет IP усилитель Тромбон-IP-УМ120?
Сколько будет стоить оборудование, а то в прайс-листах нет цены, для закладки необходимой суммы на следующий год?
 
Цитата
Анна написал:
Добрый день.

Помогите подобрать оборудование для создания сетевой системы звукового вещания Тромбон – IP.

Есть одно 5-и этажное здание + восемь 2-х этажных с подвалом зданий + три 2-х этажных здания, всего 12 зданий.
Вещание должно происходить в каждую зону отдельно + с возможностью вещания во все зоны одновременно  с центрального поста.
Планы помещений имеются.

Какие ещё оповещатели можно подключать к IP усилителю Тромбон-IP-УМ120, кроме Глагола-К-10, т.к. оповещатели будут устанавливаться в помещении?  
Сколько максимальное количество оповещателей можно подключить к одному IP усилителю Тромбон-IP-УМ120?
Сколько зон звукового оповещения имеет IP усилитель Тромбон-IP-УМ120?
Сколько будет стоить оборудование, а то в прайс-листах нет цены, для закладки необходимой суммы на следующий год?
Добрый день, Анна!

Для правильного расчета нужно понимать деление каждого отдельного здания по зонам. Правильно ли я понимаю, что каждый этаж каждого здания - отдельная зона?

На центральном посту устанавливается Пульт Звукового Вещания Тромбон-IP-ПЗВ. Он позволяет вести вещание в каждую зону отдельно, группу зон или во все  зоны сразу.

К IP усилителю Тромбон-IP-УМ120 можно подключить любые оповещатели серии Глагол.

Максимальное количество оповещателей подключаемых к одному усилителю определяется суммарной мощностью этих оповещателей. Она не должна превышать (в случае со 120Ваттным усилителем) 100Вт. Таким образом вы можете подключить 100 одноваттных оповещателей или, например, 10 десятиваттных.

Один IP усилитель Тромбон-IP-УМ120 имеет одну зону вещания. 1 усилитель = 1 зона.

Более подробный ответ отправлен на вашу почту anvik-info@yandex.ru
 
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Имеется СОУЭ на базе Тромбон-ПУ 8, необходимо спроектировать СОУЭ в отдельном здании, расположенном в 3км. Система должна работать под управлением имеющейся СОУЭ. Как я понимаю требуется доустановка блока связи БЧС и сервера ЦСО. Какими способами и оборудованием возсвозм организовать канал связи между БЧС и ЦСО? Для новой СОУЭ предполагается использовать ПУ4
 
Цитата
Родион Стельмашук написал:
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. Имеется СОУЭ на базе Тромбон-ПУ 8, необходимо спроектировать СОУЭ в отдельном здании, расположенном в 3км. Система должна работать под управлением имеющейся СОУЭ. Как я понимаю требуется доустановка блока связи БЧС и сервера ЦСО. Какими способами и оборудованием возсвозм организовать канал связи между БЧС и ЦСО? Для новой СОУЭ предполагается использовать ПУ4
Добрый день!

Вам необходимо установить в удалённом здании прибор управления Тромбон ПУ-4 и блок связи Тромбон-БЧС. К блоку связи подключается прибор управления Тромбон-ПУ-4.  В основном здании надо поставить ещё один блок связи Тромбон-БЧС и блок Тромбон-ЦСО.  Блок связи Тромбон-БЧС подключается к прибору управления Тромбон-ПУ-8. Оба блока Тромбон-БЧС (удалённый) и Тромбон-БЧС в основном здании подключаются к блоку Тромбон-ЦСО через местную локальную сеть. Для связи между блоками Тромбон-БЧС и Тромбон-ЦСО можно применять как любую локальную сеть, так и сеть интернет.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться напрямую в сервисный центр по телефону
+7 (495) 787-75-65 или отправить запрос на электронную почту info@trombon.org с пометкой "помощь по системе Тромбон"