Глагол Н2 и рупор-200

Страницы: 1
RSS
Глагол Н2 и рупор-200, Совместимы?
 
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, совместимы ли колонки серии глагол Н2 с прибором рупор-200 от болида. В характеристиках прибора по подключаемым АС указано:
высокоомные акустические модули (с входными трансформаторами), рассчитанными на напряжение не менее 100 В.
 
Цитата
Антон написал:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, совместимы ли колонки серии глагол Н2 с прибором рупор-200 от болида. В характеристиках прибора по подключаемым АС указано:
высокоомные акустические модули (с входными трансформаторами), рассчитанными на напряжение не менее 100 В.
Здравствуйте!

Наши оповещатели Глагол Н2-__ рассчитаны на работу с напряжениями 30 и 120В действующего значения напряжения. Блок Рупор-200 на выходе имеет максимальное амплитудное напряжение 100В. Если его пересчитать в действующее значение, то получим 70В, что почти в 2 раза меньше необходимых 120В. Подключить наши оповещатели Глагол конечно можно, но уровень звукового давления снизится примерно в 2 раза. Здесь ссылка на руководство по эксплуатации Рупор-200: https://bolid.ru/files/373/566/rupor_200_ret_jul.pdf