Приборы обратной связи

Страницы: 1
RSS
Приборы обратной связи
 
Добрый день!
Вопрос по приборам обратной связи:
1. Каково ограничение по длине линии обратной связи с учетом появления в линейке оборудования кросса Тромбон - БС-16 КК? Есть таблицы зависимости площади сечения жил кабеля от расстояния до вызывной/ вызывных (если их 2 на линии) панелей?
2. Клеммная колодка на вызывных панелях позволяет подключить кабель сечением жил 2 мм. кв.?
 
Цитата
Анна Тимофеева написал:
Добрый день!
Вопрос по приборам обратной связи:
1. Каково ограничение по длине линии обратной связи с учетом появления в линейке оборудования кросса Тромбон - БС-16 КК? Есть таблицы зависимости площади сечения жил кабеля от расстояния до вызывной/ вызывных (если их 2 на линии) панелей?
2. Клеммная колодка на вызывных панелях позволяет подключить кабель сечением жил 2 мм. кв.?
Здравствуйте!

1. Ограничение по длине кабеля при применении Тромбон-БС-16-КК с присоединением одной жилы кабеля 2,5 кв.мм для 2-х панелей Тромбон-ВП - 700 метров, для одной панели - 900 метров.
2. На вызывных панелях Тромбон-ВП нет клеммных колодок. Из них выходят четыре разноцветных провода длиной 12 - 15 см.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Яндекс.Метрика