Как обеспечить автономную работу СОУЭ в течение 1 часа на базе Тромбон-БП

Страницы: 1
RSS
Как обеспечить автономную работу СОУЭ в течение 1 часа на базе Тромбон-БП
 
БП-21 имеет емкость всего 21 Ач
Каким образом обеспечить автономность питания усилителя в течение часа при нагрузке 40А на базе Тромбон-БП, чтоб удовлетворить требования норм?
Изменено: Евгений Рыбин - 07.02.2018 12:00:09
 
Цитата
Евгений Рыбин написал:
БП-21 имеет емкость всего 21 Ач
Каким образом обеспечить автономность питания усилителя в течение часа при нагрузке 40А на базе Тромбон-БП, чтоб удовлетворить требования норм?
Здравствуйте!

1. Цифра 40А говорит о нагрузочной способности Тромбон БП-21.

2. В течении 1 часа при постоянной нагрузке в 40А Тромбон БП-21 не проработает. При достижения напряжения аккумуляторов в 22,5 В автоматика БП выключит нагрузку.

3. Как правило наш самый мощный усилитель Тромбон УМ4-600 этот ток потребляет в режиме "Экстренный запуск", т.е. в режиме сирены. Во время речевого оповещения средняя потребляемая мощность примерно в 2 - 2,5 раза ниже.

4. Если очень надо, чтобы усилитель работал в течении 1 часа от резевного питания в режиме "Экстренный запуск", то поставьте параллельно ещё один блок резервного питания Тромбон БП-21.

Если у Вас еще остались вопросы, обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку Тромбон по телефонам +7(495) 721-86-35, 8-800-505-2-785 (звонок бесплатный) или отправьте запрос на электронную почту info@trombon.org с пометкой "помощь по системе ТРОМБОН".  
 
Спасибо. Возникли сразу два впроса:
1. При расчете следует использовать паспортное значение токопотребления усилителя, или можно считать по кол-ву громкоговорителей + какой-то запас?
2. Есть какие-то правила параллельного соединения ваших блоков-питания?
Например РИПы болидовские нельзя праллелить
 
Цитата
Евгений Рыбин написал:
Спасибо. Возникли сразу два впроса:
1. При расчете следует использовать паспортное значение токопотребления усилителя, или можно считать по кол-ву громкоговорителей + какой-то запас?
2. Есть какие-то правила параллельного соединения ваших блоков-питания?
Например РИПы болидовские нельзя праллелить
1. При расчёте правильно использовать паспортное значение.
2. Правила параллельного соединения нет.
 
Здравствуйте! В развитие темы, хотел бы уточнить. Ток потребляемый от источника резервного электропитания ТРОМБОН - УМ4-480 не более 32А (по паспорту). Емкость батарей Тромбон
– БП-21 21А*ч. Вопрос: получается для обеспечения резервного питания Тромбон - УМ4-480 нужно обязательно два блока питания?
 
Цитата
Роман Вульман написал:
Здравствуйте! В развитие темы, хотел бы уточнить. Ток потребляемый от источника резервного электропитания ТРОМБОН - УМ4-480 не более 32А (по паспорту). Емкость батарей Тромбон
– БП-21 21А*ч. Вопрос: получается для обеспечения резервного питания Тромбон - УМ4-480 нужно обязательно два блока питания?
Добрый день.
Ставить параллельно 2 блока питания Тромбон БЛ-21 не рекомендуется. Они будут работать некорректно. Если очень необходимо длительное время работы от резервного питания, то лучше всего вместо одного усилителя Тромбон УМ4-480 поставить 2 усилителя Тромбон УМ4-360 и к каждому усилителю свой блок питания Тромбон БП-21.
 
Цитата
Добрый день.
Ставить параллельно 2 блока питания Тромбон БЛ-21 не рекомендуется. Они будут работать некорректно. Если очень необходимо длительное время работы от резервного питания, то лучше всего вместо одного усилителя Тромбон УМ4-480 поставить 2 усилителя Тромбон УМ4-360 и к каждому усилителю свой блок питания Тромбон БП-21.
Т.е. я правильно понимаю, что усилитель Тромбон УМ4-480 нельзя использовать в системах СОУЭ, т.к. невозможно штатными средствами обеспечить его работу от резервного источника питания в течении часа? Уточню вопрос. Могут ли усилители марки Тромбон работать с другими резервными источниками питания? И если не трудно, уточните с какими?
 
При этом, у Вас даже в инструкции к Тромбон-ПУ-4 на стр 30, нарисована схема, где для питания усилителя УМ-480 используется БП-21
 
Цитата
Роман Вульман написал:
Цитата
Добрый день.
Ставить параллельно 2 блока питания Тромбон БЛ-21 не рекомендуется. Они будут работать некорректно. Если очень необходимо длительное время работы от резервного питания, то лучше всего вместо одного усилителя Тромбон УМ4-480 поставить 2 усилителя Тромбон УМ4-360 и к каждому усилителю свой блок питания Тромбон БП-21.
Т.е. я правильно понимаю, что усилитель Тромбон УМ4-480 нельзя использовать в системах СОУЭ, т.к. невозможно штатными средствами обеспечить его работу от резервного источника питания в течении часа? Уточню вопрос. Могут ли усилители марки Тромбон работать с другими резервными источниками питания? И если не трудно, уточните с какими?
Все усилители серии Тромбон - УМ4-ХХХ (в том числе 360, 480 и 600Вт) предназначены для применения в СОУЭ и сертифицированны для этого. Также допускается использование данных усилителей как трансляционных для озвучивания различных зданий.
Нигде в нормах не сказано о необходимости работы СОУЭ в автономном режиме в течение 1 часа. Согласно 123ФЗ статья 84 п. 7 "Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения."
Время эвакуации из зданий высотой до 27 метров не должно превышать 10 минут.
Экспериментально проверенное время усилителя УМ480 на номинальной мощности на речевом сигнале составило 17 минут до появления сигнала, предупреждающего о разряде аккумуляторов и 36 минут до защитного отключения БП21.
Если Вам все-таки требуется время работы большее, чем прописано в ФЗ123, т.е. не для СОУЭ, то Вы можете использовать несколько усилителей со своими источниками питания, как было указано ранее, либо запитать систему по 1 категории с двумя независимыми вводами 220В и переключением между ними, или использовать альтернативный источник другого производителя напряжением 24-30В и пиковым током до 42А. В последнем случае Вы потеряете возможность управления выходом источника от Прибора управления.
 
Возможно проблема еще с самим оборудованием, у нас похожие траблы были, но у ​ нас довольная старые аудиопередатчики. Но мы постепенно начинаем заниматься решением этих проблем, и уже в этом году например новый вариант купили , вот отсюда http://net-optic.ru/peredacha_audiosignala/  . Качество аудиосигнала стало лучше, но думаю что нужно и дальше заниматься обслуживанием сети, потому что есть еще много всего что можно организовать лучше