Цитата |
---|
admin пишет: Добрый день.
Автомат по сети 220В выбивают пусковые токи силового трансформатора. У тороидальных трансформаторов, за счёт очень низкой индуктивности рассеивания, пусковые токи превышают их номинальный ток в 10, а то больше раз. Поэтому в силовом щитке автомат надо ставить с учётом пусковых токов. Как правило, достаточно поставить автомат (если используете автоматы фирмы ABB или Legran) с 3-х кратным запасом. По напряжению выходных обмоток силового трансформатора: напряжение 35в соответствует действительности. Трансформатор нестандартный, он делается на заказ. Поэтому пусть вас это не смущает. Схему вышлем. |
спасибо за отклик, но вы меня не поняли выбивает автомат на самом усилителе ( сзади их три 220 , 24 и защита) так вот выбивает тот который 220 .
я так понял там 2 обмотки по 35 вольт
на трансформаторе межвитковое КЗ , трансформатор не тороидальный ОСМ1-1,0
тут как бы два варианта перемотать первичку или найти такой-же