Добрый день.

На объекте имеется Тромбон - ПУ-М-32+Тромбон - УМ-4-600 (1 шт.) + Тромбон - УМ-4-480 (10шт.) + Тромбон - УМ-4-240 (1 шт.) все это подключено каскадом.

Вопрос в слуюдшем: Какое количество усилителей рекомендовано для подключения каскадом и какой с каким?

П/С: Методом .... выявлено не более трех и должны быть подключены от большого к меньшему по мощности.  Тромбон - УМ-4-240 при выходи из строя или его отключения питания вообще не пропускается через себя сигнал оповещения.

Про двойные джеки уже читал)))
 
Цитата
Алексей Снурников написал:
Добрый день.

На объекте имеется Тромбон - ПУ-М-32+Тромбон - УМ-4-600 (1 шт.) + Тромбон - УМ-4-480 (10шт.) + Тромбон - УМ-4-240 (1 шт.) все это подключено каскадом.

Вопрос в слуюдшем: Какое количество усилителей рекомендовано для подключения каскадом и какой с каким?
Доброго дня!

Советуем сделать следующее:
1. Вход "Оповещение" первого усилителя подключить к линейному выходу прибора управления Тромбон-ПУ-М стандартным аудио кабелем, который идёт в комплекте с прибором управления.
2. К выходу "30В" этого усилителя подключите мультиметр и включите его в режим измерения переменного напряжения в пределах 0-50В.
3. На приборе управления Тромбон-ПУ-М нажмите кнопку "Экстренный запуск". Это сигнал сирены. С помощью подключенного мультиметра измерьте выходное напряжение на выходе "30В" первого усилителя. Оно должно быть в пределах 20-30В. Кнопкой "Сброс" отключите сигнал тревоги и отключите мультиметр от выхода "30В" первого усилителя.
4. Приобрести 11 кабелей для подключения системы "Тромбон" к радиотрансляционным сетям на напряжение 30В. Называется кабель РТС-30. Приобрести можно у Официального дистрибьютора компании ОНИКС cctvonyx.ru
5. Выходы этих кабелей (это обычный Jack 6,3) подключить к входам "Оповещение" остальных усилителей. Входы кабелей подключить на выход "30В" первого усилителя.
6. Проверьте выходное напряжение на выходах "30В" остальных усилителей опять нажав кнопку "Экстренный запуск" на приборе управления Тромбон-ПУ-М. Напряжение должно быть так же в пределах 20-30В и уровень звука при воспроизведении оповещения должен быть нормальным.

Если у Вас останутся вопросы - звоните по телефону: +7(905)705-89-76. Это прямой телефон тех. поддержки.